日韩欧美一区二区三区不卡,性生大片一级毛片免费观看,久久夜色精品国产尤物,国产精品久久久久久久久久久威

百級級潔凈手術室高效空氣過濾器布置要求什么?

2019-09-12 11:32:40 admin
百級級潔凈手術室高效過濾器布置要求什么?
  1. 當平行于裝飾層或均流層布置在靜壓箱下部送風面上時,過濾器滿布比應不小于0.75。
  2. 當布置在靜壓箱側面時,應單側或對側布置,側面的過濾器滿布比不應小于0.75,靜壓箱內氣流應有充分混合的措施。
  3. 當受到層高和不允許在室內維修的限制時,可采用有阻漏功能的送風面而把過濾器布置在靜壓箱之外,但應盡可能靠近靜壓箱,靜壓箱內氣流應有充分混合的措施;潔凈氣流滿布比應下小于0.85。
  4. 低于100級的潔凈區,當集中布置送風口時,送風口內末級高效過濾器可以集中布置,也可以分散布置,但在送風面上必須設置均流層。
  1. 潔凈手術部所有潔凈室,應采用雙側下部回風;在雙側距離不超過3m時,可在其中一側下部回風,但不應采用四角或四側回風。潔凈走廊和清潔走廊可采用上回風。
  2. 下部回風口洞口上邊高度不應超過地面之上0.5m,洞口下邊離地面不應低于0.1m。Ⅰ級潔凈手術室的回風口宜連續布置。室內回風口氣流速度不應大于1.6m/s,走廊回風口氣流速度不應大于3m/s。
  3. 潔凈手術室均應采用室內回風,不設余壓閥向走廊回風。
  4. 潔凈手術室必須設上部排風口,其位置宜在病人頭側的頂部。排風口迸風速度應不大于2m/s。
  5. Ⅰ、Ⅱ級潔凈手術室內不應另外加設空氣凈化機組。


  
?